西門子S7-200 SMART V2.5新增功能與組態智能設備的步驟

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2020-1-17 09:00:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
西門子S7-200 SMART V2.5新增功能與組態智能設備的步驟
1、打開PROFINET向導,選中“智能設備”(I-Device)復選框并分配固定IP地址和站名,如下圖所示:

2、組態以下8個傳送區:

3、導出GSDML文件。將會創建一個智能設備GSDML文件。
4.、生成組態。然后會創建智能設備項目。
5、將該項目下載到智能設備CPU。
6、打開新項目并導入智能設備GSDML文件。
7、導航到PROFINET向導。選中“控制器”(Controller)復選框,分配固定IP地址和站名,如下圖所示:

8、導航到下一頁面,通過所導入GSDML文件定義的CPU ST60會顯示在“PROFINET設備目錄樹”下的“PROFINET IO”節點中。

9、將“CPU ST60 V02.05.00”添加到設備表:
由于本例中為智能設備組態選擇的是“固定IP地址和站名”(Fixed IP address andname),并且通過導入智能設備GSDML文件的方式將該智能設備添加到設備表,因此不需要在此更改設備名和IP地址。

10、導航到下一頁面,傳送區組態信息會自動顯示在模塊組態頁面。

11、導航到下一頁面,檢查子模塊信息。

12、確認完成頁面中的組態。

13、單擊“生成”(Generate)按鈕保存組態。
14、將該項目下載到控制器CPU。
注意:對于用作控制器的S7-200 SMART CPU,如果該控制器組態了其下位設備的I&M數據記錄,并將項目下載到該控制器,則在該控制器與其下位設備連接后,該I&M數據記錄將被寫入下位設備。對于用作智能設備的S7-200 SMART CPU,如果將項目下載到智能設備,則I&M數據將被清除。

回復

使用道具 舉報

|電工學習網 ( )

GMT+8, 2020-1-26 18:24

Powered by © 2011-2020 www.happi6.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 電工學習網—專業電工基礎知識電工技術學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回復 返回頂部 返回列表
一本道mw高清码,18禁大片免费播放器,欧美av,怡红院免费的全部视频,自拍 另类 综合 欧美,亚洲色情电影,亚洲色图,日本av网站,日本护士 最新 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>