今天去工地上改裝的配電箱,其中主要問題是因為防雷辦驗收不過。這個配電箱的防雷浪涌保護器在布局布線方面存在很大的問題,因為防雷器是工地上電工師傅后續加上去的,在布局布線沒太在意。
問題1:防雷浪涌保護器的上端無可保護斷開裝置,需要加裝合適的微斷開關或熔斷器保護。
問題2:防雷器的四根線需同樣粗細,圖片中的三粗一細不合規定需更改為同線徑。
問題3:防雷器的接地線需小于50cm以下,圖中接地線遠遠大于此規定,需把防雷器的位置從右側安裝至左側離接地主線比較近的地方為好!
還有幾個容易弄錯的布線問需特別提示一下
1:防雷器的接地線需大于它進線一個規格
2:防雷器的進線需并聯到主開關的負載端
3:防雷器的零線與接地有時位置不同需注意看標識接線
4:防雷器窗口變紅時千萬不可再使用
5:一般分支配電線路都用二級防雷浪涌保護器,可最大防護電流40kA。


回復

使用道具 舉報

|電工學習網 ( )

GMT+8, 2020-1-26 18:24

Powered by © 2011-2020 www.happi6.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 電工學習網—專業電工基礎知識電工技術學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回復 返回頂部 返回列表
一本道mw高清码,18禁大片免费播放器,欧美av,怡红院免费的全部视频,自拍 另类 综合 欧美,亚洲色情电影,亚洲色图,日本av网站,日本护士 最新 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>